בתשובה לנגה, 18/08/03 19:11
איזה כיף לחיות בישראל! 164420
איזה כיף לחיות בישראל! 164457
בישראל היה ארוע דומה ("ליל העלטה") בשנת 83' אאל"ט. גם אז היתה תגובת שרשרת של נפילת כל תחנות הכוח(1) בשל באג במארכת ההגנות של התחנות, אשר במקרה של עומס יתר, במקום לנתק צרכנים ("השלת עומסים") גרמה להדממת היחידה. כתוצאה מכך(2) הביקוש המוגבר התחלק על פחות יחידות ייצור, מה שגרם לעומס יתר על היחידות הנותרות, ולהפלתן בזו אחר זו.

____
(1)למעשה כל יחידות הייצור, שכן כל תחנת כוח מורכבת ממספר יחידות ייצור אשר כ"א מהן מבוקרת בנפרד
(2) וכתוצאה מכך שרשת החשמל עובדת ב"פּוּל", כלומר אין קשר ישיר ספק-צרכן, אלא כל הספקים מספקים לכל הצרכנים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא